Off Topic 20.143 Themen, 223.503 Beiträge

LS/FI-Schalter anschliessen

ROLLI9 / 15 Antworten / Flachansicht Nickles

Guten Tag Gemeinde,

ich möchte in meiner E-Verteilung (Einfamilienhaus) einen LS-Automaten austauschen gegen einen kombinierten LS/FI-Schalter. Ganz unbeleckt bin ich nicht, in grauer Vorzeit (1967) habe ich Elektriker gelernt und diesen Beruf auch bis 1979 ausgeübt. FI-Schalter kannte ich nur aus der Theorie. Wir haben seiner Zeit alles über den Nullleiter geerdet.

Kann ich nun einfach in der Verteilung den LS-Automaten tauschen gegen solch einen wie diesen:

https://www.amazon.de/FI-Schutzschalter-ABB-DS201A-B16-2-polig-grau-2CSR255140R1165/dp/B002ICD4WY/ref=sr_1_5?adgrpid=76710715411&gclid=CjwKCAjwg-DpBRBbEiwAEV1_-CxREccugpxLoemly8NpVx8VQY1d5zTZnXfEDPo59JHhyakjP6UpBRoCxikQAvD_BwE&hvadid=352652749879&hvdev=c&hvlocphy=9068497&hvnetw=g&hvpos=1t1&hvqmt=e&hvrand=13123949429955639909&hvtargid=kwd-301744557301&hydadcr=2624_1725677&keywords=fi+ls+schalter&qid=1563978494&s=gateway&sr=8-5

Theoretisch müsste das machbar sein. Selbstverständlich ist das ganze Haus mit einem FI-Schalter versehen. zusätzlich sichert ein zweiter FI den Carport, Geschirrspüler und Waschmaschine.

Der zusätzliche 2-polige FI soll die Terrasse sicherer gestalten mit Markise, Aussenjalousien, Beleuchtung und Steckdosen. allerdings hängt an diesem Stromkreis auch Wohnzimmer und Gästetoilette.

Danke im Voraus für eure Hilfe.

Gruß Rolli

bei Antwort benachrichtigen
cetdsl Borlander „Da schon zwei FIs im Einsatz sind müssten zumindest 3 getrennte Neutralleiterschienen/-klemmen/-blöcke vorhanden sein. ...“
Optionen
Da schon zwei FIs im Einsatz sind müssten zumindest 3 getrennte Neutralleiterschienen/-klemmen/-blöcke vorhanden sein

Das von einer Generation zu hören, die um einen Ader zu sparen die Kurzschluss Schaltung erfunden hat, freut einen angehenden Rentner.

Nur bei den LS Schalter bin ich etwas stutzig.

Hinter den FI-Schutzschalter, würde ich immer einen B16 Ampere Automaten setzen.

Als FI-Schutzschalter sowie Automaten empfehle ich eher Hager.

bei Antwort benachrichtigen