220 Volt aus Drehstrom??!

gelöscht_300542 / 21 Antworten / Flachansicht Nickles

Hallo Leute

Wie schafft man es aus dieser Verschaltung 220 Volt abzuzweigen??

Meine Elektronik-Kenntnis sind zwar ziemlich rudimentär, aber soweit ich weiß ergeben doch eine Phase + Neutralleiter 220 Volt, oder nicht?

Hintergrund ist, dass ich eine Lampe (Wandlampe über Spüle) mit Strom versorgen möchte.

Ich habe schon alle Phasen in Kombination mit dem Neutralleiter ausprobiert, bisher ohne Erfolg. 

Es macht mich auch etwas stutzig, dass der Neutralleiter bei dem Durchlauferhitzer gar nicht verschaltet ist. Der Durchlauferhitzer wurde vor einigen Jahren von einer Firma installiert und läuft seither problemlos.

Was mache ich falsch??

mfg :)

PS: Der Drehstrom ist mit insgesamt 6 Sicherungen abgesichert. Bei meinen Versuchen schalte ich die Sicherung natürlich aus mit anschliessendem Phasentest.




bei Antwort benachrichtigen
i.fass Knoeppken „Hatte ich doch geschrieben, damit ist die Lampe zu hoch...“
Optionen
dass ich selbst Elektromeister bin und weiß wovon ich hier tippe
Klar, wie genau schützt denn ein B16 im Schaltschrank die Deckenleuchte mit z.B. 60 Watt Höchstleistung, einer entsprechend ausgelegten Fassung und zwei dünnen Drähten zu der Klemme?

Kurzschluss? Klar, aber da löst auch die 25er Sicherung aus.

Überlastung, z.B mit 150 Watt? Die Fassung schmilzt vielleicht weg, aber dem B16 ist es genau so egal, wie dem B25. Aber das muss ich ja nicht extra schreiben, das Ansprechverhalten der genormten Automaten (wie Bxx) müsstest du doch kennen.

Wie schon gesagt, der Leitungsschutzautomat bietet einem Kleinverbraucher, wie einer Wandleuchte, keinerlei Schutz, das müsste dir doch auch einleuchten.

Low Orbit Ion Cannon
bei Antwort benachrichtigen