Off Topic 20.126 Themen, 223.311 Beiträge

Sicherung Küche 16 A???? elekrtiker vor!

xtom / 22 Antworten / Flachansicht Nickles

moin zusammen,

ne freundin hat mich gefragt ob sie probleme mit der sicherung in ihrer neuen küche bekommt wenn sie den herd auf 220 v anklemmt, zusätzlich spülmaschine, toaster, mikro, licht etc. vorhanden....

habsch ersma nee gesagt, weil bei mir läuft es genauso, und die sicherung iss noch nie raus...

nu aber mal zur theorie: P=UxI richtig?

sprich die 16 A sicherung springt bei ner aufnahme von 3520 W???

allein n herd kann doch schon so 3000 W ziehen, wenn dann licht an iss, die spülmaschine läuft, der kühlschrank und die gefrietruhe etc, dann müßte die wohl ansprechen spätestens wenn man die mikro einschaltet (weil nochema so 600 W) ???

wie gesagt, bei mir gehts trotzdem ohne probleme....

wieso? wat nu?


gruß

tom

bei Antwort benachrichtigen
nemesis² xtom „genau, und natürlich zahlt trotzdem die versicherung im falle des falles........“
Optionen

Die "Theorie" wurde auch nur als "Milchmädchenrechnung" interpretiert.

Würden wirklich mal alle vier Platten (ich gehe davon aus) eingeschaltet und auf höchste Stufe gestellt, sollte ein 16 A LS-Schalter nach wenigen Minuten auslösen.
Bei einer Schmelzsicherung könnte das bedeutend länger dauern, die vertragen fast bis zum doppelten Nennstrom, ehe die durchbrennen.

Falls das nicht reicht, müßte noch das Backröhr oder Mikrowelle + GS mit dazu angeschaltet werden.
Irgendwelche schlechten Kontaktstellen könnten natürlich zum Kabelbrand führen - wo der LS-Schalter absolut nichts machen kann (aber die Feuerwehr dann eventuell versucht, den Schaden zu begrenzen).

Dass es so lange Zeit funktioniert hat, ist kein Wunder: meist reichen 2 - 3 Platten zum Kochen und die ziehen dann z. B. 2 + 1,5 + 1 kW =>4,5 kW Nennleistung. Das macht weniger als 20 A. Durch Spannungsfall + niedrige Netzspannung wird die Nennleistung sowieso fast nie erreicht und bei Erreichen der eingestellten Temperatur wird ein Kochfeld eines Ceran-Herdes auch gleich wieder abgeschaltet.

Bei real geschätzten 17-19 A und 4,5 kW Nennleistung würde ein 16 A LS-Schalter sogar noch dauerhaft funktionieren, ohne abzuschalten (mal die Kennlinie reinziehen).
Erst bei angeschlossenen 5 kW Nennleistung (oder mehr) sollte der 16 A LS-Schalter innerhalb weniger Minuten auslösen.

Unerklärlich ist keineswegs, dass es so lange funktioniert hat.


Trotzdem sollte jetzt bzw. überhaupt eine vernünftige Installation erfolgen - den Kabelbrand muss man nicht erst herausfordern.

bei Antwort benachrichtigen
Besser Elektriker! rill