Hallo!
Ich bin zur Zeit am zusammenstellen einer Wasserkühlung.Leider stellen sich Fragen zu verwendeten Schlauchgröße und der Reihenfolge wie Komponenten nacheinander am besten zusammengeschloßen werden.
Ich werde in Zukunft einen externen Mora 2 Pro Passivkühler ( Lüfteraufsatz vorhanden ) verwenden inkl. einer Laing DDC-Pumpe.
Zu meinen Fragen:
Dazubestellt habe ich 10/8 Anschlüße für Schläuche 10mm/8mm.Das dürfte doch ausreichen?
Doch wie ist am besten die Reihenfolge nach Radiator-->Ausgleichsbehälter-->Pumpe...?
Gekühlt werden soll: CPU,Spannungswandler,Chipsatz und Grafikkarte.
Würde mich über eine Antwort freuen.
Gruß
PC-Selbstbau, Reparatur, Optimierung 11.453 Themen, 79.419 Beiträge
Wenn das wasser nicht gerade durch die leitung tröpfelt, ist die reihenfolge fast egal, weil das wasser dann kaum zeit hat, sich mehr als um wenige grad zu erwärmen/abzukühlen (z.b. 60l/min und 200W: 2.9°C erwärmung/abkühlung).
Bei den oben genannten teilen sollte der chipsatz zuerst kommen, weil dort die geringste leistung abfällt und die spannungswandler zuletzt, weil die ruhig am wärmsten sein können (auch wenn es nur einige grad sind). Ob in der mitte graka/CPU oder CPU/graka am besten ist, hängt von den modellen und der anwendung ab.
Wichtig für die wasserzirkulation ist die position des ausgleichsbehälters: am weitesten oben, damit die pumpe nicht auch noch den hydrostatischen druck für höher gelegene teile bringen muss sondern sich ganz auf die strömungswiderstände konzentrieren kann.
10/8mm schraubverschlüsse sind perfekt.
Für die kühlwirkung am wichtigsten ist der kühlblock. Jeder grad mehr, der nötig ist, um die abwärme herauszuziehen, ist mehr temperatur für die wärmequelle.
mr.escape